Dos transformadores trifásicos T 1  y T 2  de 8000 y 4500 kVA respectivamente, ...

✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.

Dos transformadores

trifásicos T

1 y T2

 de 8000

y 4500 kVA respectivamente, y cuyas tensiones nominales son 45kV/6,3kV están

conectados en paralelo y alimentan por el lado de baja tensión a una carga

inductiva y con factor de potencia 0,8 a través de una línea de transporte. Las

intensidades cedidas por cada transformador a la carga son 497,06 A por parte

del T

1 y 419,30 A por parte del T2, estando ambas en fase. Se sabe que el T2

tiene su máxima caída de tensión

(expresión aproximada de Kapp) para un factor de potencia de 0,47 para

cualquier carga, y que para la carga nominal dicha caída de tensión máxima es

del 7,1 % ¿Cuánto vale la tensión relativa resistiva de

cortocircuito ε

Rcc del T1?