On considère le système de réfrigération à compression de vapeur idéal représenté sur la figure 1 ci-dessous. On précise que le fluide frigorigène utilisé correspond à du R-134a.
La température du réfrigérant en sortie d’évaporateur est de -40°C et la pression au niveau de l’échangeur de chaleur (points 2 et 3) est de 400 kPa. Cet échangeur permet d’évacuer la chaleur du réfrigérant au profit d’un courant d’eau liquide dont la température passe de 18°C (au point E1) à 28°C (au point E2). La puissance thermique du système de réfrigération est de 30 kW (soit= 30 kW) tandis que le travail fourni au compresseur est de 55,187 kJ/kg.
Le diagramme T-s du cycle de réfrigération est le suivant :
La correspondance entre les points A, B, C, D du diagramme ci-dessus et les points 1, 2, 3, 4 de la figure 1 est la suivante :