Для лінії Л2 мережі, наведеної на рисунку, струм спрацювання струмової відсічки A2 становить Iс.р.А2 = 1,8 А. Визначити коефіцієнт чутливості струмової відсічки A2.
Значення струмів в реле під час трифазних к.з. у відповідних точках мережі для різних режимів наведені у таблиці:
| Точка к.з. К1 | Точка к.з. К2 | Точка к.з. К3 | |
| 1-й режим | 3 A | 2,4 A | 2,2 A |
| 2-й режим | 7,5 A | 6,1 A | 4,4 A |
| 3-й режим | 9 A | 8,5 A | 8,1 A |