✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.
Розрахувати відносний мінімальний диференційний струм на 1-й ділянці гальмівної характеристики Idмін цифрового диференційного захисту, прийнявши наступні значення коефіцієнтів: коефіцієнт відведення kвід =1,1; відносний гальмівний струм Iгальм.1=1,25; розрахунковий коефіцієнт небалансу kнб.гальм =0,7; відносна похибка, викликана регулюванням напруги на трансформаторі пристроєм РПН ∆Uр= 0,16; похибка трансформаторів струму ε=10%, відносна похибка цифрового вирівнювання струмів плечей захисту ∆fвир*= 0.05.