✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.
Розрахувати відносний струм струмової відсічки цифрового диференційного захисту прийнявши наступні значення коефіцієнтів: коефіцієнт відведення kвід =1,2; відносний струм за зовнішнього к.з. Iк.з.зовн.макс=6; розрахунковий коефіцієнт, що визначає відношення амплітуди першої гармоніки струму небалансу до приведеної амплітуди періодичної складової струму, що протікає через трансформатор за зовнішнього пошкодження kнб.(1) =0,65; відносна похибка, викликана регулюванням напруги на трансформаторі пристроєм РПН ∆Uр=0,16; похибка трансформаторів струму ε=10%, відносна похибка цифрового вирівнювання струмів плечей захисту ∆fвир*= 0.05.