Для максимального струмового захисту A1 лінії Л1 мережі,  наведеної на рис...

✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.

Для максимального струмового захисту A1 лінії Л1 мережі,  наведеної на рисунку, розрахувати коефіцієнт чутливості. Струми спрацювання максимальних струмових захистів А1 та А2 відповідно становлять: Iс.з.А1 = 800 A, Iс.з.А2 = 600 A.Значення струмів трифазних к.з. у відповідних точках мережі для різних режимів становлять: I(3)к.з.мін.К1 = 2000 A, I(3)к.з.макс.К1 = 2200 A, I(3)к.з.мін.К2 = 1500 A, I(3)к.з.макс.К2 = 1900 A

 