Um transformador monofásico de 200 kVA, 2000/200 V, 50 Hz, apresenta os seguintes resultados relativos aos ensaios económicos a que foi sujeito:
1) Ensaio em vazio , estando o transformador alimentado pelo lado de mais baixa tensão: 200 V; 50 A; 7 kW;
2) Ensaio em curto-circuito , estando o transformador alimentado pelo lado de mais alta tensão: 200 V; 100 A; 6 kW;
Determine o valor da reatância de magnetização (em ohm) referida ao
Determine o valor da resistência correspondente às perdas magnéticas
Determine o valor da reactância combinada de fugas referida ao enrolamento de 200 V
Qual o valor da resistência combinada dos enrolamentos
Usando obrigatoriamente os seguintes valores para os parâmetros do modelo equivalente simplificado referido ao enrolamento de 200 V:
- Resistência representativa das perdas magnéticas: 8 Ohm; Reatância de magnetização: 4 Ohm;
- Resistência combinada dos enrolamentos: 0, 5 Ohm; Reatância combinada de fugas dos enrolamentos: 0,
obtenha os seguintes resultados referentes às grandezas de funcionamento do transformador que podem ser previstas para as condições que se indicam seguidamente o transformador alimentado à frequência e tensão nominal pelo lado de mais alta tensão.
Determinar o valor da regulação de tensão (em percentagem) quando alimenta uma carga com fator de potência unitário (50% deverá ser indicado como 50).
Qual o valor das perdas totais
Determinar o valor da potência ativa
Determinar o valor da potência reativa (em kvar) absorvida pelo enrolamento de alta tensão.