Una planta industrial modernizó un ventilador de tiro forzado de 160 kW que operaba con un motor a su velocidad nominal, controlando el flujo de aire mediante un sistema mecánico (dampers). La modernización consistió en instalar un Variador de Frecuencia (VDF) para controlar el flujo variando la velocidad del motor, eliminando así el control mecánico.
En un mes de 30 días, el ventilador opera 24 horas al día. Se determinó que, en promedio, el motor funciona a su velocidad nominal (100%) durante el 50% del tiempo y a una velocidad reducida (80% de la velocidad nominal) durante el otro 50% del tiempo restante para mantener el flujo de aire requerido.
Datos de la instalación:
Seleccione la alternativa correcta.