Для лінії Л2 мережі, наведеної на рисунку,  струм спрацювання струмової відсі...

✅ Перевірена відповідь на це питання доступна нижче. Наші рішення, перевірені спільнотою, допомагають краще зрозуміти матеріал.

Для лінії Л2 мережі, наведеної на рисунку, струм спрацювання струмової відсічки A2 становить Iс.р.А2 = 5 А. Визначити коефіцієнт чутливості струмової відсічки A2.

                                

Значення струмів в реле під час трифазних к.з. у відповідних точках мережі для різних режимів наведені у таблиці:

  Точка к.з. К1 Точка к.з. К2 Точка к.з. К3
 1-й режим 8 A 2,7 A 1,3 A
 2-й режим 9,3 A 3,5 A 3 A
 3-й режим 9,6 A 9,1 A 5,6 A