✅ Перевірена відповідь на це питання доступна нижче. Наші рішення, перевірені спільнотою, допомагають краще зрозуміти матеріал.
Для лінії Л1 мережі, наведеної на рисунку, струм спрацювання струмової відсічки A1 становить Iс.з.А1 = 3200 А. Визначити коефіцієнт чутливості струмової відсічки A1.
Значення струмів трифазних к.з. у відповідних точках мережі для різних режимів наведені у таблиці:
| Точка к.з. К1 | Точка к.з. К2 | Точка к.з. К3 | |
| 1-й режим | 4800 A | 3600 A | 2100 A |
| 2-й режим | 4900 A | 3900 A | 2400 A |
| 3-й режим | 5000 A | 4576 A | 2500 A |