Для лінії Л1 мережі, наведеної на рисунку,  струм спрацювання струмової відсі...

✅ Перевірена відповідь на це питання доступна нижче. Наші рішення, перевірені спільнотою, допомагають краще зрозуміти матеріал.

Для лінії Л1 мережі, наведеної на рисунку, струм спрацювання струмової відсічки A1 становить Iс.з.А1 = 3200 А. Визначити коефіцієнт чутливості струмової відсічки A1.

                                 

Значення струмів трифазних к.з. у відповідних точках мережі для різних режимів наведені у таблиці:

  Точка к.з. К1 Точка к.з. К2 Точка к.з. К3
 1-й режим 4700 A 3000 A 1700 A
 2-й режим 4800 A 3500 A 2000 A
 3-й режим 5000 A 4000 A 2500 A