logo

Crowdly

Browser

Додати до Chrome

Розрахувати відносний мінімальний диференційний струм на 1-й ділянці гальмівної ...

✅ Перевірена відповідь на це питання доступна нижче. Наші рішення, перевірені спільнотою, допомагають краще зрозуміти матеріал.

Розрахувати відносний мінімальний диференційний струм на 1-й ділянці гальмівної характеристики Idмін цифрового диференційного захисту, прийнявши наступні значення коефіцієнтів: коефіцієнт відведення kвід =1,1; відносний гальмівний струм Iгальм.1=1,25; розрахунковий коефіцієнт небалансу kнб.гальм =0,7; відносна похибка, викликана регулюванням напруги на трансформаторі пристроєм РПН ∆Uр= 0,16; похибка трансформаторів струму ε=10%, відносна похибка цифрового вирівнювання струмів плечей захисту ∆fвир*= 0.05.
Більше питань подібних до цього

Хочете миттєвий доступ до всіх перевірених відповідей на vns.lpnu.ua?

Отримайте необмежений доступ до відповідей на екзаменаційні питання - встановіть розширення Crowdly зараз!

Browser

Додати до Chrome