Estic dissenyant una casa que està totalment assentada excepte per la façana sud...

✅ Перевірена відповідь на це питання доступна нижче. Наші рішення, перевірені спільнотою, допомагають краще зрозуміти матеріал.

Estic dissenyant una casa que està totalment assentada excepte per la façana sud. Quina superfície hauria de tenir, com a màxim, un sistema de captació directa si no hi hagués cap protecció solar per tal d'aconseguir una temperatura mitjana interior de 26 ºC a l'estiu?

  • Temperatura mitjana exterior = 25 ºC
  • Radiació mitjana en un plànol vertical a sud = 95 W/m2
  • Volum habitable = 190 m3
  • Tipus de vidre = vidre senzill: U = 5 W/m2K, rendiment 0,65
  • Volum horari d'intercanvi d'aire de ventilació = 11 rh
  • Coeficient d'intercanvi per transmissió = 0,7 W/m3ºC
  • Aports mitjans interns = 0,9 W/m3