✅ Перевірена відповідь на це питання доступна нижче. Наші рішення, перевірені спільнотою, допомагають краще зрозуміти матеріал.
Для лінії Л2 мережі, наведеної на рисунку, визначити струм спрацювання струмової відсічки А2 Iс.з.A2, прийнявши значення коефіцієнта відлагодження kвідл = 1,3.
Значення струмів трифазних к.з. у відповідних точках мережі для різних режимів наведені у таблиці:
| Точка к.з. К1 | Точка к.з. К2 | Точка к.з. К3 | |
| 1-й режим | 4000 A | 2600 A | 1100 A |
| 2-й режим | 4500 A | 2900 A | 1500 A |
| 3-й режим | 4900 A | 3100 A | 1900 A |