logo

Crowdly

Browser

Додати до Chrome

На поліграфічному підприємстві потужний компресор системи пневматики (живлення п...

✅ Перевірена відповідь на це питання доступна нижче. Наші рішення, перевірені спільнотою, допомагають краще зрозуміти матеріал.

На поліграфічному підприємстві потужний компресор системи пневматики (живлення пневмоциліндрів самонакладів, фальцювальних машин) приводиться синхронним двигуном (СД) потужністю 200 кВт, p = 2, живиться від мережі 6 кВ, 50 Гц. Після ремонту пускової апаратури виникли дві проблеми:

Проблема 1: При пуску компресора (асинхронний пуск) двигун розганяється до ~1450 об/хв, але не входить у синхронізм — ротор «коливається» і через 10 с спрацьовує захист.

Проблема 2: Під час роботи інших потужних споживачів (друкарська машина, різальна) напруга мережі просідає на 8–10%, і СД іноді «випадає» із синхронізму.

Завдання:

а) Проаналізуйте Проблему 1: опишіть процес асинхронного пуску СД (роль демпферної обмотки) та умови втягування в синхронізм. Назвіть три можливі причини невтягування після ремонту пускової апаратури.

б) Для Проблеми 2 поясніть, використовуючи кутову характеристику M = Mmax·sin(θ), чому зниження напруги зменшує Mmax U² і при якому рівні просідання двигун «випадає» (Mc > Mmax). Якщо номінальне навантаження компресора Mc = 0,7·Мн, а λ = Mmax/Мн = 1,8, розрахуйте критичне просідання напруги.

в) Запропонуйте рішення, що забезпечить стабільну роботу пневматичної системи друкарні.